Volgens Intergas heeft de Extreme 36 en 30 een geluidsbelasting van 58 DB. Echter in de “Test CV ketels” krijgen deze ketels een testwaarde van 6,6. Dit is oa gelijk aan de Nefit Proline Nxt CW4, welke ook een testwaarde krijgt van 6,6. Deze ketel heeft echter volgens Nefit een DB waarde van 53.
Hoe is dit te verklaren?
Is de werkelijke geluidsbelasting van de Intergas Extreme 30 en 36 minder?
Ik wil gezien het lage minimum vermogen graag de Intergas Extreme 30 aanschaffen, maar als hij een DB waarde van 58 heeft, dan maakt hij toch veel te veel geluid.
Beste antwoord door Peter van der Wilt
Onze score op geluid is niet 1-op-1 te vergelijken met de door fabrikanten gepubliceerde decibelwaarden.
I.t.t. de fabrikanten testen wij het geluid bij de zwaarste belasting (tapwatervraag) en we testen ook hoe vaak de ketel gedurende de nacht aanslaat. Dat doen wij op de comfortstand: de ketel slaat dan af en toe aan om de warmtewisselaar op temperatuur te houden zodat je bij het eerste warmwatergebruik na een aantal uren sneller warm water hebt. Je kunt dit natuurlijk uitzetten (op 'eco' of 'slim' zetten), dat spaart energie, maar installateurs zetten de ketel standaard op 'comfort'. Ook kijken we naar het startgeluid (want als je slaapt kun je last hebben van dat hij aanslaat. Geluidsoverlast bij een moderne cv-ketel gaat over het algemeen niet over het meer continu branden, meestal niet op vol vermogen, voor de verwarming.
We komen dus tot een score door de bovenstaande metingen te combineren. De door ons gemeten decibelwaarden van de 3 genoemde toestellen zijn erg vergelijkbaar (de Xtreme 30 het stilste van de 3, de Xtreme 36 het minst stil). Overigens is de score op geluid van de Xtreme 30 geen 6,6 zoals de andere twee genoemde ketels, maar 6,8.