Koeling met warmtepomp werkt niet goed

  • 25 July 2022
  • 9 reacties
  • 165 Bekeken

Een huis met warmtepomp uitgerust die ook koelt in de zomer doet dat perfect beneden maar niet in de andere slaapkamer beneden en de twee boven. De naregelaars hebben nauwelijks effect


9 reacties

Reputatie 5
Badge +5

Is er al overleg geweest met de installateur/verkoper?

Ja er zijn sinds de oplevering van half november 10 monteurs geweest. In de winter was het probleem dat de woonkamer goed verwarmde en de andere serie slaapkamers niet.

En nu is hetzelfde aan de hand maar dan met de koeling.

Reputatie 7
Badge +5

is de pomp sterk genoeg? die moet immers water rondpompen en naar boven sturen.

Wat voor type regelaars hebben ze er in gezet?
Zoek eens op automatische debietregelaars voor cv.

Is er voldoende doorstroming op het circuit?
Zitten er flowmeters in?

Wat doen die monteurs als ze komen?
 

 

Reputatie 5
Badge +6

@Henricus Heeft het ooit (bij installeren) goed gewerkt?

Hier kunnen diverse oorzaken zijn, zeker als er al 10 monteurs zijn geweest.😟

Als deze het niet kunnen oplossen is het waarschijnlijk toch een installatie probleem(fout)

Als u de woonkamergroep dichtzet en dan eerst 1e slaapkamer beneden open, gaat er dan iets naar de slaapkamer of staat het circuit stil.

Het is een langzame doorstroom dus even wachten of er warmte/koude in de aanvoer leiding naar de 1e slaapkamer stroomt.

Als er niets gebeurd is het een weerstand/doorstroom/lucht probleem.

Staat uw installatie  (WP CV) ook op de begane grond?

 

Als er meer gegevens zijn (foto) maakt dat het iets inzichtelijker.

 

De monteurs proberen te regelen met de flowmeters en opendraaien en warmtemeters en in de zitkamer/keuken af te knijpen dat er meer naar de andere 3 kamers van de semi bungalow gaan.

Voldoende doorstroming twijfel ik aan, maar het bedrijf zegt het is goed.

In april stelde een monteur vergezeld van een collega en de uitvoerder van het bouwbedrijf dat een master-master systeem de oplossing zou zijn. Binnen 24 uur kwam het bericht dat het bedrijf dat nooit zou gaan doen.

Het is een master-slave systeem, zonder bediening in de woonkamer gebeurt er niets in de andere 3 kamers. Dus de woonkamer moet meedoen want daar wordt de thermostaat bediend. 

De installatie=warmtepomp staat beneden.

Reputatie 5
Badge +6

@Henricus  In april stelde een monteur vergezeld van een collega en de uitvoerder van het bouwbedrijf dat een master-master systeem de oplossing zou zijn. Binnen 24 uur kwam het bericht dat het bedrijf dat nooit zou gaan doen.

Dat is een aanpassing in de hele installatie die alle kamers, met 1 hoofdthermostaat, en met een thermostaat en motorklep voor elke kamer apart regelt.

En een Master-Master systeem is niet om een installatie te redden maar om in  verschillende ruimten  onafhankelijke temperatuur in te stellen.

Als er inderdaad een fout is gaat dat ook niet helpen.

Als er meer gegevens zijn (foto) maakt dat het iets inzichtelijker.

Reputatie 3
Badge +4

@Henricus Heb je nog iets gehad aan de tips van de andere community leden? Mocht er een reactie tussen staan die je het meest geholpen heeft, dan kun je deze aanvinken als Beste Antwoord. 
Zo help je anderen met een vergelijkbare vraag ook om snel het antwoord te vinden.

Groetjes Shana

Reageer